XUEIDC-系统官网 雪花云IDC主机销售系统- XUEIDC官方论坛-雪花云论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2695|回复: 0

苏州机房BGP机柜租用

[复制链接]

23

主题

23

帖子

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
发表于 2022-6-10 13:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计标准:GB/T 50174-2008A级标准,ANSI-TIA-942-2005中 TIER3,部分达到TIER4
基础设施及机房标准:
1. 主楼功能分区采用
平行分布的办法。机房
主楼二层东半侧 ,分6 个机房模块,分别设为
机房1-6,按照T3+标
准设置,部分按照T4标
准设置。
2. 机房1、机房2各
238架机柜、机房4、
机房5各236架机柜,
机房3、机房6各280
架机柜,共1508架机 柜。机房总可扩展机
柜达到6000架以上

3. 机房东侧配置A/B
二间配电室,蓄电池间
配置在二夹层,共配置
3间独立电池间。
4. 动力机房位于附楼,
按TIER3+标准的要求
设计建设。屋顶放置空
调冷却塔位置,并预留
基站及卫星机房。

机房承重及空间:
机房承重:
楼层标准载重≥每平米1200kg
架空地板承重≥每平米800kg
抗震级别≥7级
电梯承重:客梯标准载重=1500KG
货梯标准载重=2000KG

机房空间:
地板架净高:600mm
天花板与地板之间净高:4500mm
二层主楼层高:9000mm
机房层高:4500mm

想要具体了解请咨询以下联系方式。
wx:idc3314     qq:2106037215    Tel:15094372300

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|XUEIDC-系统官网 雪花云IDC主机销售系统 ( 陕ICP备2022003133号-2 )

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.